구획실에서 10 m 직경의 크기를 갖는 화재가 발생하였다. 화재 방출열량이 200 MW 일 때 화재중심에서 수평방향으로 25 m 떨어진 한 지점으로 전달되는 복사열량(kW/m2)은? (단, 거리 감소에 의한 복사에너지는 30 %가 전달되는 것으로 하고, π≒3.14로 하고, 소수점 이하 셋째자리에서 반올림한다.)
1
3.82
2
7.64
3
25.48
4
50.96
해설

점원 복사모델에서 표면으로 전달되는 복사열량은 q=XrQ4πR2q'' = \dfrac{X_r \cdot Q}{4\pi R^2}로 구한다.

방출열량 Q=200,000 kWQ=200{,}000\ \mathrm{kW}, 전달률 30%, 거리 R=25 mR=25\ \mathrm{m}를 대입하면,
q=0.3×2000004×3.14×252=6000078507.64 kW/m2q'' = \dfrac{0.3 \times 200000}{4\times 3.14\times 25^2} = \dfrac{60000}{7850} \approx 7.64\ \mathrm{kW/m^2}이다.