구획실 화재 시 화재실의 중성대에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
중성대는 화재실 내부의 실온이 낮아질수록 낮아지고, 실온이 높아질수록 높아진다.
2
화재실의 중성대 상부 압력은 실외압력보다 낮고 하부의 압력은 실외압력보다 높다.
3
중성대에서 연기의 흐름이 가장 활발하다.
4
화재실의 상부에 큰 개구부가 있다면 중성대는 높아진다.
해설
화재실 상부에 큰 개구부가 있으면 연기가 원활히 빠져나가면서 중성대의 위치는 높아진다.
- 중성대는 실내 온도가 높아질수록 고온기체의 팽창과 유출이 늘어 오히려 낮아지므로, 실온이 높아질수록 높아진다는 설명은 옳지 않다.
- 중성대 상부는 실내압력이 실외압력보다 높아 연기가 유출되고, 하부는 실내압력이 실외압력보다 낮아 공기가 유입되므로 문제의 압력 관계는 반대로 서술되어 있다.
- 중성대는 실내외 압력차가 0인 지점이라 오히려 공기·연기의 흐름이 가장 적은 위치이다.