모두CBT

분말소화설비의 화재안전성능기준상 방호구역에 분말소화설비를 전역 방출방식… | [소방시설관리사 1차] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 24년 1회차

분말소화설비의 화재안전성능기준상 방호구역에 분말소화설비를 전역 방출방식으로 설치하고자 한다. 방호구역의 조건이 다음과 같을 때 제3종 분말소화약제의 최소 저장량 (kg) 은?

  • 방호구역의 체적은 200㎥
  • 방호구역의 개구부 면적은 4㎡
  • 자동폐쇄장치는 설치하지 않음
1
55.2
2
82.8
3
130.8
4
138.0
해설

체적분 72kg에 개구부 가산분 10.8kg을 더한 82.8kg이 최소 저장량이다.

전역방출방식에서 제3종(인산염) 분말은 방호구역 체적 1㎥당 0.36kg, 자동폐쇄장치를 설치하지 않은 개구부에는 1㎡당 2.7kg을 가산한다.

체적분 = 200㎥ × 0.36kg/㎥ = 72kg
개구부 가산분 = 4㎡ × 2.7kg/㎡ = 10.8kg
최소 저장량 = 72 + 10.8 = 82.8kg

약제 종별 계수를 잘못 쓰면 값이 크게 달라진다. 제4종(0.24kg/㎥, 1.8kg/㎡)으로 계산하면 55.2kg, 제1종(0.60kg/㎥, 4.5kg/㎡)으로 계산하면 138kg이 되고, 개구부 가산을 빠뜨리면 72kg이 되므로 종별 계수 확정과 개구부 가산을 함께 챙겨야 한다.