창고시설의 화재안전기술기준상 피난유도선의 설치기준이다. ( )에 들어갈… | [소방시설관리사 1차] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 24년 1회차
창고시설의 화재안전기술기준상 피난유도선의 설치기준이다. ( )에 들어갈 것으로 옳은 것은?
- 피난유도선은 연면적 ( ㄱ )m2 이상인 창고시설의 지하층 및 무창층에 다음의 기준에 따라 설치해야 한다.
- 각 층 직통계단 출입구로부터 건물 내부 벽면으로 ( ㄴ )m 이상 설치할 것
- 화재 시 점등되며 비상전원 ( ㄷ )분 이상을 확보할 것
1
ㄱ: 10,000, ㄴ: 10, ㄷ: 20
2
ㄱ: 10,000, ㄴ: 20, ㄷ: 20
3
ㄱ: 15,000, ㄴ: 10, ㄷ: 30
4
ㄱ: 15,000, ㄴ: 20, ㄷ: 30
해설
빈칸에 들어갈 값은 순서대로 15,000, 10, 30이다.
창고시설의 피난유도선은 연면적 15,000m2 이상인 창고시설의 지하층 및 무창층에 설치한다. 연기가 빠지지 않아 시야 확보가 어려운 층을 겨냥한 규정이다.
설치 방법은 광원점등방식으로 바닥에서 1m 이하 높이에 두고, 각 층 직통계단 출입구로부터 건물 내부 벽면으로 10m 이상 이어지게 하며, 화재 시 점등되면서 비상전원 30분 이상을 확보하는 것이다.
같은 기준에서 피난구유도등과 거실통로유도등은 대형으로 설치해야 한다는 규정도 함께 나오므로 묶어서 기억해 두면 좋다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[소방시설관리사 1차] 24년 1회차 125문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 창고시설의화재안전기술기준상피난유도선의설치기준이다.()에들어갈것으로옳은것은? ○피난유도선은연면적(ㄱ)㎡이상인창고시설의지하층및무창층에다음의기준에따라설2024년 24회 소방시설의 구조 원리
- 다음은자동화재탐지설비및시각경보장치의화재안전기술기준상청각장애인용시각경보장치의설치기준이다.()에들어갈것으로옳은것은? 설치높이는바닥으로부터(ㄱ)m이상(2023년 23회 소방시설의 구조 원리
- 다음은비상콘센트설비의화재안전기술기준상전원의설치기준이다.()에들어갈것으로옳은것은? 지하층을제외한층수가(ㄱ)층이상으로서연면적이(ㄴ)㎡이상이거나지하층의2023년 23회 소방시설의 구조 원리