옥내소화전설비의 화재안전기술기준상 옥상수조를 설치하지 않아도 되는 기준… | [소방시설관리사 1차] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 24년 1회차
옥내소화전설비의 화재안전기술기준상 옥상수조를 설치하지 않아도 되는 기준으로 옳은 것은?
1
압력수조를 가압송수장치로 설치한 경우
2
수원이 건축물의 최하층에 설치된 방수구보다 높은 위치에 설치된 경우
3
건축물의 높이가 지표면으로부터 10m를 초과하는 경우
4
고가수조를 가압송수장치로 설치한 경우
해설
옥내소화전설비에서 고가수조를 가압송수장치로 설치한 경우에는 옥상수조를 별도로 설치하지 않을 수 있다.
- 압력수조 방식은 옥상수조 면제 대상에 해당하지 않는다.
- 수원의 위치 기준은 최하층이 아니라 최상층 방수구보다 높은 경우이다.
- 건축물 높이가 10m를 초과하는 경우가 아니라 10m 이하인 경우가 면제 기준이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.