옥외소화전설비의 화재안전기술기준에 따라 옥외소화전 3개가 다음 조건과 … | [소방시설관리사 1차] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 24년 1회차
옥외소화전설비의 화재안전기술기준에 따라 옥외소화전 3개가 다음 조건과 같이 설치된 경우, 펌프의 축동력(kW)은 약 얼마인가?
- 실양정 30 m
- 배관 및 배관부속품의 마찰손실수두는 실양정의 30%
- 호스길이는 40m(호스길이 100m당 마찰손실수두는 4m)
- 펌프의 효율 75%, 전달계수 1.1
- 주어진 조건 이외의 다른 조건은 고려하지 않고, 계산결과 값은 소수점 둘째자리에서 반올림한다.
1
7.5
2
10.0
3
11.0
4
13.0
해설
펌프의 축동력은 약 10.0kW다.
옥외소화전은 설치개수가 2개 이상이면 2개를 동시에 사용하는 것으로 보므로 토출량은 2 × 350L/min = 700L/min = 0.7m3/min이다.
전양정은 실양정에 배관 마찰손실, 호스 마찰손실, 노즐 방수압력 환산수두를 더해 구한다.
배관 및 부속품: 30 × 0.3 = 9m
호스: 40 × (4 ÷ 100) = 1.6m
방수압력 0.25MPa → 25m
H = 30 + 9 + 1.6 + 25 = 65.6m축동력은 전달계수를 곱하지 않은 값이다.
P = 0.163 × Q × H ÷ η = 0.163 × 0.7 × 65.6 ÷ 0.75 ≒ 9.98kW, 반올림하면 약 10.0kW다. 여기에 전달계수 1.1을 곱한 약 11.0kW는 전동기(모터) 동력이므로 이 문항의 답이 아니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.