위험물안전관리법령상 제조소의 위치 · 구조 및 설비의 기준 중 위험물을… | [소방시설관리사 1차] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 24년 1회차
위험물안전관리법령상 제조소의 위치 · 구조 및 설비의 기준 중 위험물을 취급하는 건축물 그 밖의 시설 주위에 3m 이상 너비의 공지를 보유해야 하는 경우를 모두 고른 것은?
- ㄱ. 아염소산나트륨 500kg
- ㄴ. 철분 5,000kg
- ㄷ. 부틸리튬 100kg
- ㄹ. 메틸알코올 5,000L
1
ㄱ
2
ㄴ, ㄷ
3
ㄱ, ㄴ, ㄷ
4
ㄴ, ㄷ, ㄹ
해설
3m 이상 공지로 충분한 것은 아염소산나트륨 500kg, 철분 5,000kg, 부틸리튬 100kg 세 가지다.
제조소의 보유공지는 취급하는 위험물의 최대수량이 지정수량의 10배 이하이면 3m 이상, 10배를 초과하면 5m 이상이다. 따라서 각 물질의 지정수량 배수만 구하면 된다.
- 아염소산나트륨은 제1류 아염소산염류로 지정수량 50kg → 500 ÷ 50 = 10배
- 철분은 제2류로 지정수량 500kg → 5,000 ÷ 500 = 10배
- 부틸리튬은 제3류 알킬리튬으로 지정수량 10kg → 100 ÷ 10 = 10배
- 메틸알코올은 제4류 알코올류로 지정수량 400L → 5,000 ÷ 400 = 12.5배
앞의 셋은 정확히 10배여서 10배 이하 구간에 들어가므로 3m로 충분하지만, 메틸알코올만 12.5배로 10배를 넘어 5m 이상을 보유해야 한다.