모두CBT

직경 0.5m의 수평관에 1m3/s의 유량과 2.2kgf/cm2의 압력… | [소방시설관리사 1차] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 24년 1회차
직경 0.5m의 수평관에 1m3/s의 유량과 2.2kgf/cm2의 압력으로 송수하기 위한 펌프의 소요동력(kW)은 약 얼마인가? (단, 펌프 효율은 85%이며, 관내 마찰손실은 무시한다.)
1
15.2
2
253.6
3
268.9
4
283.6
해설

펌프의 소요동력은 압력수두와 속도수두를 합한 전양정을 기준으로 구한다.

유속은 V=QA=1π4(0.5)25.09 m/sV = \dfrac{Q}{A} = \dfrac{1}{\frac{\pi}{4}(0.5)^2} \approx 5.09\ \mathrm{m/s} 이고, 속도수두는 V22g=5.0922×9.81.32 m\dfrac{V^2}{2g} = \dfrac{5.09^2}{2 \times 9.8} \approx 1.32\ \mathrm{m} 이다.
압력수두는 Hp=2.2 kgf/cm2×1041000 kgf/m3=22 mH_p = \dfrac{2.2\ \mathrm{kgf/cm^2} \times 10^4}{1000\ \mathrm{kgf/m^3}} = 22\ \mathrm{m} 이므로 전양정은 H22+1.32=23.3 mH \approx 22 + 1.32 = 23.3\ \mathrm{m} 이다.

따라서 소요동력은 P=γQH102η=1000×1×23.3102×0.85268.9 kWP = \dfrac{\gamma QH}{102\eta} = \dfrac{1000 \times 1 \times 23.3}{102 \times 0.85} \approx 268.9\ \mathrm{kW} 로 계산된다.

속도수두를 빼고 압력수두만으로 계산하면 약 253.6kW가 나오지만, 수평관에서 물을 밀어내는 데 필요한 속도에너지도 펌프가 공급해야 하므로 전양정에 포함해야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.