모두CBT

건축물의 피난 · 방화구조 등의 기준에 관한 규칙상 건축물에 설치하는 … | [소방시설관리사 1차] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 24년 1회차

건축물의 피난 · 방화구조 등의 기준에 관한 규칙상 건축물에 설치하는 계단의 기준 중 ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은? (단, 연면적 200제곱미터를 초과하는 건축물임)

초등학교의 계단인 경우에는 계단 및 계단참의 유효너비는 ( ㄱ )센티미터 이상, 단높이는 ( ㄴ )센티미터 이하, 단너비는 ( ㄷ )센티미터 이상으로 할 것

1
ㄱ: 120, ㄴ: 16, ㄷ: 26
2
ㄱ: 120, ㄴ: 18, ㄷ: 30
3
ㄱ: 150, ㄴ: 16, ㄷ: 26
4
ㄱ: 150, ㄴ: 18, ㄷ: 30
해설

초등학교 계단의 기준값은 유효너비 150센티미터 이상, 단높이 16센티미터 이하, 단너비 26센티미터 이상이다.

이 규칙은 학교 계단을 학교급별로 나누어 규정한다. 초등학교는 계단 및 계단참의 유효너비 150cm 이상, 단높이 16cm 이하, 단너비 26cm 이상이다.

중학교·고등학교는 유효너비와 단너비는 각각 150cm 이상, 26cm 이상으로 같고 단높이만 18cm 이하로 완화된다. 즉 두 기준의 차이는 단높이 16과 18 하나뿐이므로 이 숫자만 정확히 갈라내면 된다.

참고로 문화 및 집회시설(공연장·집회장·관람장)이나 판매시설 등의 계단은 유효너비 120cm 이상, 그 밖의 계단은 60cm 이상이 기준이어서 학교 계단의 150cm와 구별된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.