건축물의 피난 · 방화구조 등의 기준에 관한 규칙상 지하층의 비상탈출구… | [소방시설관리사 1차] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 24년 1회차
건축물의 피난 · 방화구조 등의 기준에 관한 규칙상 지하층의 비상탈출구의 기준으로 옳은 것은? (단, 주택의 경우에는 해당되지 않음)
1
비상탈출구의 유효너비는 0.6미터 이상으로 하고, 유효높이는 1.2미터 이상으로 할 것
2
비상탈출구는 출입구로부터 2미터 이상 떨어진 곳에 설치할 것
3
지하층의 바닥으로부터 비상탈출구의 아랫부분까지의 높이가 1.1 미터 이상이 되는 경우에는 벽체에 발판의 너비가 26센티미터 이상인 사다리를 설치할 것
4
피난층 또는 지상으로 통하는 복도나 직통계단까지 이르는 피난통로의 유효너비는 0.75미터 이상으로 하고, 피난통로의 실내에 접하는 부분의 마감과 그 바탕은 불연재료로 할 것
해설
지하층 비상탈출구에서 피난층 또는 지상으로 통하는 피난통로의 유효너비는 0.75미터 이상으로 하고, 실내에 접하는 부분의 마감과 바탕은 불연재료로 해야 한다.
비상탈출구 자체의 유효너비 0.75m 이상·유효높이 1.5m 이상, 출입구로부터 3미터 이상 이격 설치, 바닥에서 비상탈출구 아랫부분까지 높이가 1.2미터 이상일 때 발판 너비 20센티미터 이상 사다리 설치라는 실제 기준과 비교하면 나머지 선택지의 수치는 다르다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요
이어서 풀어보기
[소방시설관리사 1차] 24년 1회차 125문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요비슷한 기출
- 건축물의피난·방화구조등의기준에관한규칙상지하층의비상탈출구의기준으로옳은것은?(단,주택의경우에는해당되지않음) ①비상탈출구의유효너비는0.6미터이상으로하고2024년 24회 소방안전관리론 및 화재역학
- 건축물의피난·방화구조등의기준에관한규칙상피난안전구역의구조및설비기준으로옳지않은것은?(단,초고층건축물과준초고층건축물에한함) ①피난안전구역의내부마감재료는2024년 24회 소방안전관리론 및 화재역학
- 건축물의피난·방화구조등의기준에관한규칙상피난안전구역의설치기준으로옳은것은? ①피난안전구역의높이는1.8미터이상일것 ②피난안전구역으로통하는계단2025년 25회 소방안전관리론 및 화재역학