옥내소화전설비의 화재안전성능기준상 감시제어반의 전용실의 설치기준이 아닌 것은?
1
다른 부분과 방화구획을 할 것
2
피난층 또는 지하 1층에 설치할 것
3
비상조명등 및 비상콘센트를 설치할 것
4
바닥면적은 감시제어반의 설치에 필요한 면적 외에 화재 시 소방대원이 그 감시제어반의 조작에 필요한 최소면적 이상으로 할 것
해설

감시제어반 전용실에는 화재 시 정전에 대비한 비상조명등 및 급배기설비를 설치해야 하며, 비상콘센트 설치는 전용실 설치기준에 해당하지 않는다.

다른 부분과의 방화구획, 피난층 또는 지하1층 설치, 감시제어반 조작에 필요한 최소면적 확보는 모두 옳은 전용실 설치기준이다.