소화수조 및 저수조의 화재안전기술기준상 지상 5층 건축물의 연면적이 40,000m2 인 소방대상물에 설치되어야 하는 저수조의 최소 저수량(m3)은? (단, 각 층의 바닥면적은 동일하다.)
1
60
2
80
3
120
4
160
해설

소화수조·저수조의 저수량은 연면적을 기준면적으로 나눈 값(소수점 이하는 절상)에 20m³를 곱해 산정한다.

1층과 2층의 바닥면적 합계가 15,000m² 이상인 소방대상물의 기준면적은 7,500m²이다. 지상 5층이고 각 층 바닥면적이 동일하므로 1·2층 합계는 40,000×2/5=16,000m²로 15,000m² 이상에 해당한다.

연면적 40,000m²를 7,500m²로 나누면 5.335.33이며 소수점을 절상하면 6이 된다.
6 × 20m³ = 120 m3120\ \mathrm{m^3}이 최소 저수량이다.