옥내소화전설비의 화재안전성능기준상 송수구에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
1
송수구는 송수 및 그 밖의 소화작업에 지장을 주지 않도록 설치할 것
2
송수구로부터 주배관에 이르는 연결배관에는 개폐밸브를 설치하지 않을 것
3
지면으로부터 높이가 0.5 미터 이상 1 미터 이하의 위치에 설치할 것
4
구경 50밀리미터의 쌍구형 또는 단구형으로 할 것
해설
옥내소화전설비의 송수구는 소방차가 외부에서 송수할 수 있도록 하는 장치로, 화재안전성능기준에 세부 규격이 정해져 있다.
송수구의 구경은 65밀리미터의 쌍구형 또는 단구형으로 설치해야 하므로, 구경을 50밀리미터로 서술한 내용은 기준에 맞지 않는다.
송수 및 소화작업에 지장이 없는 위치에 설치하고 연결배관에 개폐밸브를 두지 않으며 지면으로부터 0.5m 이상 1m 이하 높이에 설치한다는 나머지 내용은 모두 옳은 기준이다.