화재안전기술기준상 48 층인 건축물에서, 옥내 소화전의 설치 개수는 층당 6 개일 때 옥내소화전설비의 수원의 최소 저수량(m3)은? (단, 옥상수조는 제외한다.)
1
5.2
2
10.4
3
26
4
39