포소화설비의 화재안전성능기준상 펌프와 발포기의 중간에 설치된 벤추리관의… | [소방시설관리사 1차] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 25년 1회차
포소화설비의 화재안전성능기준상 펌프와 발포기의 중간에 설치된 벤추리관의 벤추리작용과 펌프 가압수의 포 소화약제 저장탱크에 대한 압력에 따라 포 소화약제를 흡입·혼합하는 방식은?
1
프레셔 프로포셔너방식
2
펌프 프로포셔너방식
3
라인 프로포셔너방식
4
프레셔사이드 프로포셔너방식
해설
펌프와 발포기 중간에 설치된 벤추리관의 벤추리작용과, 펌프 가압수가 포소화약제 저장탱크에 미치는 압력을 함께 이용해 약제를 흡입·혼합하는 방식은 프레셔 프로포셔너방식이다.
펌프 프로포셔너방식은 펌프의 토출관과 흡입관 사이 배관 도중에 설치한 흡입기에 토출수의 일부를 보내고 농도조정밸브로 조정된 약제를 펌프 흡입측으로 되돌려 혼합하는 방식이고, 라인 프로포셔너방식은 펌프와 발포기 사이 벤추리관의 벤추리작용만으로 약제를 흡입하는 방식이며, 프레셔사이드 프로포셔너방식은 펌프 토출관에 설치한 압입기에 별도의 압입용 펌프로 약제를 압입해 혼합하는 방식이라는 점에서 서로 구분된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.