서징(surging)의 방지대책으로 옳지 않은 것은? | [소방시설관리사 1차] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 25년 1회차
서징(surging)의 방지대책으로 옳지 않은 것은?
1
유량조절 밸브를 흡입측에 최대한 가까이 설치·조절한다.
2
펌프의 H-Q 곡선이 우하향 구배특성을 갖는 펌프를 사용한다.
3
배관 내 수조 또는 기체 상태인 부분이 존재하지 않도록 한다.
4
바이패스관을 사용하여 운전점이 펌프의 H-Q 곡선에서 우하향 구배특성 범위 내에 있도록 한다.
해설
유량조절밸브는 펌프 토출측에 설치해 운전점을 조정하는 것이 서징 방지에 유효하며, 흡입측 가까이에 설치·조절한다는 서술은 옳지 않다.
배관 내에 물탱크나 기체가 존재하지 않도록 하고, H-Q 곡선이 우하향 구배 특성을 갖는 펌프를 사용하며, 바이패스관으로 운전점을 우하향 구배 범위에 두는 것은 모두 서징 방지에 효과적인 대책이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.