모두CBT

건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙상 교육연구시설 중 학교에… | [소방시설관리사 1차] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 25년 1회차
건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙상 교육연구시설 중 학교에 설치 하는 회전문의 설치기준으로 옳은 것은?
1
계단이나 에스컬레이터로부터 2미터 미만의 거리를 둘 것
2
회전문과 문틀 사이는 5센티미터 미만으로 할 것
3
회전문의 중심축에서 회전문과 문틀 사이의 간격을 포함한 회전문날개 끝부분까지의 길이는 140센티미터 이상이 되도록 할 것
4
회전문의 회전속도는 분당회전수가 10회 이상으로 할 것
해설

회전문의 중심축에서 문틀 사이 간격을 포함한 회전문날개 끝부분까지의 길이는 140센티미터 이상이 되도록 하는 것이 옳은 기준이다.

이 밖에 회전문은 계단이나 에스컬레이터로부터 2미터 이상 거리를 두어야 하고, 회전문과 문틀 사이는 5센티미터 이상·회전문과 바닥 사이는 3센티미터 이하의 간격을 확보해야 하며, 회전속도는 분당회전수가 8회를 넘지 않도록 설치해야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.