작업장에 설치되어 있는 기존의 국소배기시스템에 관한 설명으로 옳지 않은… | [산업안전지도사 1차] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[산업안전지도사 1차] 14년 1회차
작업장에 설치되어 있는 기존의 국소배기시스템에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
덕트의 길이를 줄이면 후드에서의 풍량은 감소한다.
2
송풍기 날개의 회전수를 2배 늘리면 송풍기의 풍량은 2배 증가한다.
3
송풍기의 배출구 뒤쪽에 있는 덕트 내의 압력은 대기압보다 높다.
4
덕트 내에 분진이 퇴적되어 내경이 좁아지면 후드정압이 감소한다.
5
송풍기의 앞쪽에 있는 덕트에 구멍이 생기면 후드에서 풍량이 감소한다.
해설
덕트가 길어질수록 관 내부의 마찰손실이 커져 후드에서의 풍량이 감소하므로, 반대로 덕트의 길이를 줄이면 마찰손실이 줄어들어 풍량은 증가한다.
따라서 덕트 길이를 줄이면 풍량이 감소한다는 설명은 옳지 않다.
송풍기 회전수와 풍량의 비례관계, 송풍기 배출구 뒤쪽 압력이 대기압보다 높다는 점, 덕트 내 분진 퇴적으로 인한 후드정압 감소, 송풍기 앞쪽 덕트 파손 시 풍량 감소는 국소배기시스템의 일반적인 원리와 부합한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.