산업안전보건기준에 관한 규칙상 통로에 관한 내용으로 옳지 않은 것은? | [산업안전지도사 1차] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[산업안전지도사 1차] 19년 1회차
산업안전보건기준에 관한 규칙상 통로에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
1
가설통로를 설치하는 경우 경사가 15도를 초과하는 경우에는 미끄러지지 아니하는 구조로 설치하여야 한다.
2
사다리식 통로를 설치하는 경우 사다리의 상단은 걸쳐놓은 지점으로부터 60센티미터 이상 올라가도록 설치하여야 한다.
3
계단 및 계단참을 설치하는 경우 매제곱미터당 400킬로그램 이상의 하중에 견딜 수 있는 강도를 가진 구조로 설치하여야 한다.
4
높이가 3미터를 초과하는 계단에 높이 3미터 이내마다 너비 1.2미터 이상의 계단참을 설치하여야 한다.
5
높이 1미터 이상인 계단의 개방된 측면에 안전난간을 설치하여야 한다.
해설

계단 및 계단참은 매제곱미터당 500킬로그램 이상의 하중에 견딜 수 있는 강도를 가진 구조로 설치하여야 하므로, 400킬로그램을 기준으로 서술한 설명은 옳지 않다.

가설통로는 경사가 15도를 초과하면 미끄러지지 않는 구조로 설치해야 하고, 사다리식 통로는 상단이 걸쳐놓은 지점에서 60센티미터 이상 올라가도록 하며, 높이 3미터를 초과하는 계단에는 3미터 이내마다 너비 1.2미터 이상의 계단참을, 높이 1미터 이상인 계단의 개방된 측면에는 안전난간을 설치해야 한다는 나머지 설명은 모두 옳다.