국소배기장치에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?ㄱ. 공기보다 … | [산업안전지도사 1차] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[산업안전지도사 1차] 22년 1회차
국소배기장치에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?
- ㄱ. 공기보다 무거운 증기가 발생하더라도 발생원보다 낮은 위치에 후드를 설치해서는 안 된다.
- ㄴ. 오염물질을 가능한 모두 제거하기 위해 필요환기량을 최대화한다.
- ㄷ. 공정에 지장을 받지 않으면 후드 개구부에 플랜지를 부착하며 오염원 가까이 설치한다.
- ㄹ. 주관과 분지관 합류점의 정압 차이를 크게 한다.
1
ㄱ, ㄴ
2
ㄱ, ㄷ
3
ㄴ, ㄹ
4
ㄷ, ㄹ
5
ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
해설
옳은 것은 발생원보다 낮은 위치에는 후드를 설치하지 않는다는 것과 후드 개구부에 플랜지를 부착해 오염원 가까이 설치한다는 두 가지다.
증기가 공기보다 무겁더라도 발생 직후에는 열과 난류를 타고 상승·확산하므로 발생원보다 낮은 곳에 후드를 두면 포집에 실패한다. 또 플랜지를 붙이면 후드 뒤쪽에서 빨려 들어오는 불필요한 공기를 차단해 같은 배기량으로 제어속도를 확보할 수 있고, 후드는 오염원에 가까울수록 필요 배기량이 급격히 줄어든다.
- 필요환기량을 최대화한다는 서술: 국소배기의 기본은 최소한의 필요환기량으로 오염물질을 포집하는 것이므로 옳지 않다. 환기량을 키우면 송풍기 용량과 운전비만 커진다.
- 주관과 분지관 합류점의 정압 차이를 크게 한다는 서술: 합류점에서는 정압이 균형을 이루어야 각 분지관 유량이 설계대로 배분되므로, 차이를 작게 맞추어야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.