모두CBT

시간지연(delay)이 포함되고 공정이득이 1인 1차 공정에 비례제어기… | [화공기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[화공기사 필기] 15년 1회차
시간지연(delay)이 포함되고 공정이득이 1인 1차 공정에 비례제어기가 연결되어 있다. 임계주파수에서 각속도 ω 의 값이 0.5rad/min 일 때 이득여유가 1.7 이 되려면 비례제어 상수(Kc)는? (단, 시상수는 2분이다.)
1
0.83
2
1.41
3
1.70
4
2.0
해설

1차 지연공정에 비례제어기를 적용한 경우, 임계주파수에서의 진폭비를 이용해 계산하면 비례제어 상수는 약 0.83이다.

진폭비는 ARp(ωc)=11+(τωc)2AR_p(\omega_c)=\dfrac{1}{\sqrt{1+(\tau\omega_c)^2}}로 시간지연 항의 영향을 받지 않으며, τ=2min\tau=2\,\mathrm{min}, ωc=0.5rad/min\omega_c=0.5\,\mathrm{rad/min}이므로 ARp=11+10.707AR_p=\dfrac{1}{\sqrt{1+1}}\approx0.707이다.

이득여유 GM=1Kc×ARp=1.7GM=\dfrac{1}{K_c\times AR_p}=1.7에서 Kc=11.7×0.7070.83K_c=\dfrac{1}{1.7\times0.707}\approx0.83으로 구해진다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.