모두CBT
30℃ 와 -10℃ 에서 작동하는 이상적인 냉동기의 성능 계수는 약 얼마인가?
6.58
7.58
13.65
14.65
카르노 냉동기의 성능계수는 COP=TCTH−TC\mathrm{COP}=\dfrac{T_C}{T_H-T_C}COP=TH−TCTC로 계산한다(절대온도 기준).TH=303 K, TC=263 KT_H=303\ \mathrm{K},\ T_C=263\ \mathrm{K}TH=303 K, TC=263 K이므로 COP=263303−263=26340≈6.58\mathrm{COP}=\dfrac{263}{303-263}=\dfrac{263}{40}\approx6.58COP=303−263263=40263≈6.58이 된다.
카르노 냉동기의 성능계수는 COP=TCTH−TC\mathrm{COP}=\dfrac{T_C}{T_H-T_C}COP=TH−TCTC로 계산한다(절대온도 기준).
TH=303 K, TC=263 KT_H=303\ \mathrm{K},\ T_C=263\ \mathrm{K}TH=303 K, TC=263 K이므로 COP=263303−263=26340≈6.58\mathrm{COP}=\dfrac{263}{303-263}=\dfrac{263}{40}\approx6.58COP=303−263263=40263≈6.58이 된다.