아날로그 계장의 경우, 센서 정송기의 출력신호, 제어기의 출력신호는 흔히 4~20mA의 전류로 전송된다. 이에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
전류신호는 전압신호에 비하여 장거리 전송시 전자기적 잡음에 덜 민감하다.
2
0%를 4mA로 설정한 이유는 신호선의 단락여부를 쉽게 판단하고, 0% 신호에서도 전자기적 잡음에 덜 민감하게 하기 위함이다.
3
0~150℃의 범위를 측정하는 전송기의 이득은 150/16(℃/mA)이다.
4
제어기 출력으로 ATC(Air-To-Close)밸브를 동작시키는 경우, 8mA에서 밸브 열림도 (valve position)가 0.75 가 된다.
해설

전송기의 이득(gain)은 출력변화량을 입력변화량으로 나눈 값, 즉 Δ(출력)Δ(입력)\dfrac{\Delta(\text{출력})}{\Delta(\text{입력})} 이므로 단위는 mA/∘C\mathrm{mA}/^\circ\mathrm{C} 가 되어야 한다.

0~150℃ 범위를 4~20mA(스팬 16mA)로 전송하는 전송기의 이득은 16 mA150 ∘C\dfrac{16\ \mathrm{mA}}{150\ ^\circ\mathrm{C}} 이지, 150/16 (∘C/mA)150/16\ (^\circ\mathrm{C/mA}) 로 나타내는 것은 입력과 출력을 뒤바꾼 표현이라 옳지 않다.

전류신호가 전압신호보다 잡음에 덜 민감한 점, 0%를 4mA로 설정해 단선 판별과 잡음 대응을 동시에 노리는 점, ATC 밸브에서 8mA(신호의 25% 지점)일 때 밸브가 75% 열린 상태가 되는 점은 모두 옳은 설명이다.