비례폭(proportional band)이 0에 가까운 값을 갖는 제어… | [화공기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[화공기사 필기] 17년 2회차
비례폭(proportional band)이 0에 가까운 값을 갖는 제어기는?
1
PI controller
2
PD controller
3
PID controller
4
on - off controller
해설
비례폭이 0에 가깝다는 것은 비례이득이 무한대에 가깝다는 뜻으로, 이는 곧 on-off 제어기의 특성이다.
비례폭(PB)과 비례이득(Kc)은 관계이므로 비례폭이 0에 가까워질수록 이득은 무한히 커지고, 출력이 두 극단값 사이를 전환하는 on-off 동작과 같아진다.
PI·PD·PID 제어기는 유한한 비례이득에 적분·미분 동작을 조합해 쓰므로 이 경우에 해당하지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.