모두CBT

공정의 위상각(phase angle) 및 주파수에 대한 설명으로 틀린 … | [화공기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[화공기사 필기] 18년 1회차
공정의 위상각(phase angle) 및 주파수에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
물리적 공정은 항상 위상지연(음의 위상각)을 갖는다.
2
위상지연이 크다는 것은 폐루프의 안정성이 쉽게 보장될 수 있음을 의미한다.
3
FOPDT(First Order Plus Dead Time) 공정의 위상지연은 주파수 증가에 따라 지속적으로 증가한다.
4
비례제어시 critical 주파수와 ultimate 주파수는 일치한다.
해설

위상지연이 크다는 것은 위상여유가 줄어드는 것이므로 오히려 폐루프 안정성을 해치는 방향이며, 안정성이 쉽게 보장된다는 설명이 틀렸다.

물리적 공정이 항상 위상지연(음의 위상각)을 갖는다는 것, FOPDT 공정에서 시간지연(dead time) 때문에 주파수가 커질수록 위상지연이 계속 커진다는 것, 비례제어 시 critical 주파수와 ultimate 주파수가 일치한다는 것은 모두 맞는 설명이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.