1. 위험물안전관리법 상세 페이지
1. 위험물안전관리법령 중 옥내 저장창고의 지붕에 관한 내용이다. 다음 빈칸을 채우시오. (4점)
1. 중도리 또는 서까래의 간격은 ( ➀ )cm 이하로 할 것.
2. 지붕의 아래쪽 면에는 한 변의 길이가 ( ➁ )cm 이하의 환강(丸鋼)·경량형강(輕量形鋼) 등으로 된 강제(鋼製)의 격자를 설치할 것.
3. 두께( ➂ )cm 이상, 너비 ( ➃ )cm 이상의 목재로 만든 받침대를 설치할 것.
해설
① 30
② 45
③ 5
④ 30
위험물안전관리법 시행규칙 별표 5 옥내저장소의 위치·구조 및 설비의 기준(제29조관련) 다. 옥내저장소의 저장창고의 기준은 다음과 같다.
3) 저장창고의 지붕은 다음 각목의 1에 적합할 것
가) 중도리 또는 서까래의 간격은 30㎝ 이하로 할 것
나) 지붕의 아래쪽 면에는 한 변의 길이가 45㎝ 이하의 환강(丸鋼)·경량형강(輕量形鋼) 등으 로 된 강제(鋼製)의 격자를 설치할 것
다) 지붕의 아래쪽 면에 철망을 쳐서 불연재료의 도리·보 또는 서까래에 단단히 결합할 것 라) 두께 5㎝ 이상, 너비 30㎝ 이상의 목재로 만든 받침대를 설치할 것
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.