제어밸브 입출구 사이의 불평형 압력(unbalanced force)에 … | [화공기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[화공기사 필기] 19년 1회차
제어밸브 입출구 사이의 불평형 압력(unbalanced force)에 의하여 나타나는 밸브위치의 오차, 히스테리시스 등이 문제가 될 때 이를 감소시키기 위하여 사용되는 방법과 관련이 가장 적은 것은?
1
Cv가 큰 제어 밸브를 사용한다.
2
면적이 넓은 공압 구동기(pneumatic actuator)를 사용한다.
3
밸브 포지셔너(positioner)를 제어밸브와 함께 사용한다.
4
복좌형(double seated) 밸브를 사용한다.
해설
밸브의 Cv(유량계수)를 키우는 것은 유량 용량을 늘리는 조치일 뿐, 불평형힘·히스테리시스를 줄이는 방법과는 관련이 적다.
- 공압 구동기의 면적을 넓히면 출력힘이 커져 불평형힘을 극복하기 쉬워진다.
- 포지셔너는 밸브 위치오차를 직접 보정하는 장치다.
- 복좌형 밸브는 유체힘이 양쪽에서 상쇄되도록 설계되어 불평형힘 자체를 줄인다.