모두CBT

아날로그 계장의 경우 센서 전송기의 출력신호, 제어기의 출력신호는 흔히 4~20mA의 전류 상세 페이지

1[화공기사 필기] 19년 3회차
아날로그 계장의 경우 센서 전송기의 출력신호, 제어기의 출력신호는 흔히 4~20mA의 전류로 전송된다. 이에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
전류신호는 전압신호에 비하여 장거리 전송시 전자기적 잡음에 덜 민감하다.
2
0%를 4mA로 설정한 이유는 신호선의 단락여부를 쉽게 판단하고, 0% 신호에서도 전자 기적 잡음에 덜 민감하게 하기 위함이다.
3
0~150℃ 범위를 측정하는 전송기의 이득은 20/150mA/℃이다.
4
제어기 출력으로 ATC(Air-To-cloce)밸브를 동작시키는 경우 8mA에서 밸브 열림도(valve position)는 0.75가 된다.
해설
등록된 해설이 없습니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.