아날로그 계장의 경우 센서 전송기의 출력신호, 제어기의 출력신호는 흔히 4~20mA의 전류로 전송된다. 이에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
전류신호는 전압신호에 비하여 장거리 전송시 전자기적 잡음에 덜 민감하다.
2
0%를 4mA로 설정한 이유는 신호선의 단락여부를 쉽게 판단하고, 0% 신호에서도 전자 기적 잡음에 덜 민감하게 하기 위함이다.
3
0~150℃ 범위를 측정하는 전송기의 이득은 20/150mA/℃이다.
4
제어기 출력으로 ATC(Air-To-cloce)밸브를 동작시키는 경우 8mA에서 밸브 열림도(valve position)는 0.75가 된다.
해설
전송기의 이득은 출력 변화폭을 입력 변화폭으로 나눈 값이므로, 4~20mA(변화폭 16mA)를 0~150℃(변화폭 150℃)에 대응시키면 이득은 가 되어야 한다.
0%를 4mA로 설정하는 것은 단선(신호선 단락) 검출과 잡음 내성을 위한 live-zero 방식으로, 이는 올바른 설명이다.
ATC(Air-To-Close) 밸브는 신호가 클수록 밸브가 닫히므로, 8mA는 4~20mA 구간의 25% 지점에 해당해 밸브 열림도는 로 계산되어 옳은 설명이다.