다음은 열교환기에서의 온도를 제어하기 위한 제어 시스템을 나타낸 것이다… | [화공기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[화공기사 필기] 20년 2회차
다음은 열교환기에서의 온도를 제어하기 위한 제어 시스템을 나타낸 것이다. 제어목적을 달성하기 위한 조절변수는?
1
유출물 온도
2
수증기 유량
3
응축수 유량
4
유입물 온도
해설
온도조절기가 실제로 여닫는 대상은 수증기 공급 배관의 조절밸브이므로, 조절변수(manipulated variable)는 수증기 유량이다.
계통도를 보면 유입물이 열교환기로 들어가 가열된 뒤 유출물로 빠져나가고, 유출물 배관에 붙은 온도전송기(TT)가 측정값을 온도조절기(TC)로 보내며, TC의 출력선은 수증기 배관 위의 조절밸브로 연결된다. 측정 → 제어기 → 밸브 경로의 끝에 걸린 스트림이 곧 조절변수다.
- 유출물 온도는 TT로 측정해 설정값에 맞추려는 대상이므로 제어변수(controlled variable)이지 조절변수가 아니다.
- 유입물 온도는 공정 밖에서 들어와 계를 흔드는 외란(disturbance)으로, 제어기가 조작할 수 없다.
- 응축수는 수증기가 잠열을 내주고 나온 결과 스트림일 뿐, 밸브가 설치된 라인이 아니다.