모두CBT

비례적분(PI)제어계에 단위계단 변화의 오차가 인가되었을 때 비례이득(… | [화공기사 필기] 20년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[화공기사 필기] 20년 2회차
비례적분(PI)제어계에 단위계단 변화의 오차가 인가되었을 때 비례이득(Kc) 또는 적분시간(τI)을 응답으로부터 구하는 방법이 타당한 것은?
1
절편으로부터 적분시간을 구한다.
2
절편으로부터 비례이득을 구한다.
3
적분시간과 무관하게 기울기에서 비례이득을 구한다.
4
적분시간은 구할 수 없다.
해설

단위계단 오차에 대한 PI 제어기 응답의 y절편으로부터 비례이득을 구한다.

단위계단 오차 e=1e=1이 인가되면 PI 제어기 출력은 c(t)=Kc(1+tτI)=Kc+KcτItc(t)=K_c\left(1+\dfrac{t}{\tau_I}\right)=K_c+\dfrac{K_c}{\tau_I}t 형태의 직선이 된다.

이 직선의 t=0t=0 절편이 곧 KcK_c이고, 기울기는 Kc/τIK_c/\tau_I이므로 절편에서 구한 KcK_c와 기울기를 함께 이용해야 적분시간도 구할 수 있다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.