모두CBT

저장탱크에서 나가는 유량(FO)을 일정하게 하기 위한 아래 3개의 P&… | [화공기사 필기] 21년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[화공기사 필기] 21년 1회차
저장탱크에서 나가는 유량(FO)을 일정하게 하기 위한 아래 3개의 P&ID 공정도의 제어방식을 옳게 설명한 것은?
문제 이미지
1
A, B, C 모두 앞먹임(feedforward) 제어
2
A와 B는 앞먹임(feedforward)이고, C는 되먹임(feedback) 제어
3
A와 B는 되먹임(feedback) 제어, C는 앞먹임(feedforward) 제어
4
A는 되먹임(feedback) 제어, B와 C는 앞먹임(feedforward) 제어
해설

제어 목적은 탱크에서 나가는 유량 Fo를 일정하게 유지하는 것이고, 세 도면 모두 조작변수는 유입관에 달린 제어밸브다. 갈리는 지점은 유량계(FT)가 밸브의 하류에 있느냐 상류에 있느냐다.

A는 탱크 출구의 Fo를 직접 재서 FC가 유입밸브를 조절하고, B는 밸브를 지나 탱크로 들어가는 유량을 재서 바로 그 밸브를 조절한다. 둘 다 조작한 결과를 측정해 되돌려 쓰는 폐회로이므로 되먹임(feedback) 제어다.

C는 FT가 밸브 앞쪽 Fi 배관에 붙어 있다. 들어오는 유량, 즉 외란을 밸브를 거치기 전에 미리 재고 그 값만으로 밸브를 여닫으며 결과는 확인하지 않는다. 외란을 선제적으로 상쇄하는 앞먹임(feedforward) 제어의 전형이다.