모두CBT

4~20mA를 출력으로 내어주는 온도 변환기의 측정폭을 0℃에서 100… | [화공기사 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[화공기사 필기] 22년 1회차
4~20mA를 출력으로 내어주는 온도 변환기의 측정폭을 0℃에서 100℃ 범위로 설정하였을 때 25℃에서 발생한 표준 전류신호(mA)는?
1
4
2
8
3
12
4
16
해설

온도 변환기는 측정 범위를 선형으로 4~20mA 출력에 대응시키므로, 0℃ → 4mA, 100℃ → 20mA의 관계를 따른다. 범위 폭은 100℃이고 전류 폭은 20 - 4 = 16mA이므로, ℃당 증가 전류 = 16mA ÷ 100℃ = 0.16mA/℃이다. 25℃에서의 전류는 기준점(0℃, 4mA)에서 25℃ 상승분을 더한 값이므로, 4 + (25 × 0.16) = 4 + 4 = 8mA이다.