모두CBT

다음 중 ATO(Air-To-Open) 제어밸브가 사용되어야 하는 경우… | [화공기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[화공기사 필기] 22년 2회차
다음 중 ATO(Air-To-Open) 제어밸브가 사용되어야 하는 경우는?
1
저장 탱크 내 위험물질의 증발을 방지하기 위해 설치된 열교환기의 냉각수 유량 제어용 제어밸브
2
저장 탱크 내 물질의 응고를 방지하기 위해 설치된 열교환기의 온수 유량 제어용 제어밸브
3
반응기에 발열을 일으키는 반응 원료의 유량 제어용 제어밸브
4
부반응 방지를 위하여 고온 공정 유체를 신속히 냉각시켜야 하는 열교환기의 냉각수 유량 제어용 제어밸브
해설

ATO(Air-To-Open) 밸브는 공기(신호)가 끊기면 닫히는 페일클로즈(fail-close) 특성을 가지므로, 공기원 상실 시 흐름을 차단해야 안전한 곳에 쓰인다.

발열 반응기의 반응 원료 공급 밸브가 이에 해당한다. 공기압 상실 시 밸브가 닫혀 원료 공급이 멈추면 폭주반응을 막을 수 있기 때문이다.

반면 응고·증발 방지를 위한 냉각수·온수 밸브는 공기 상실 시에도 계속 흘러야 안전하므로 페일오픈(ATC) 방식이 적합하다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.