접지 공사의 종류가 아닌 것은? | [전기공사기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 15년 1회차
접지 공사의 종류가 아닌 것은?
1
특고압 계기용 변성기의 2차측 전로에 제 1종 접지 공사를 하였다.
2
특고압 전로와 저압전로를 결합하는 변압기의 저압측 중성점에 제 3종 접지 공사를 하였다.
3
고압 전로와 저압 전로를 결합하는 변압기의 저압측 중성점에 제 2종 접지 공사를 하였다.
4
고압 계기용 변성기의 2차측 전로에 제 3종 접지공사를 하였다.
해설
이 문항은 출제 당시 법령을 기준으로 한 문항입니다. 이후 관련 규정이 개정되어 현행 기준과 다를 수 있으니, 시험을 준비하실 때는 최신 법령을 함께 확인하시기 바랍니다.
접지공사의 종류(1종~특별3종)는 시설물의 전압 구분과 목적에 따라 정해진다. 고압 또는 특고압과 저압을 결합하는 변압기의 저압측 중성점(또는 1단자)에는 혼촉 시 저압측 전위 상승을 억제하기 위해 제2종 접지공사를 하도록 되어 있다.
따라서 특고압과 저압을 결합하는 변압기의 저압측 중성점에 제3종 접지공사를 한 것은 규정에 맞지 않는 시공이다.
특고압 계기용변성기 2차측의 제1종 접지공사, 고압 계기용변성기 2차측의 제3종 접지공사, 고압·저압 결합 변압기 저압측 중성점의 제2종 접지공사는 모두 규정에 부합하는 예이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.