10kVA, 2000/100V 변압기에서 1차에 환산한 등가 임피던스는 6.2+j7Ω이다. 이 변압기의 퍼센트 리액턴스 강하는?
1
3.5
2
0.175
3
0.35
4
1.75
해설

1차 정격전류는 I1=10,0002000=5 AI_1=\dfrac{10{,}000}{2000}=5\ \mathrm{A}이다.

퍼센트 리액턴스 강하는 정격전류에 의한 리액턴스 강하를 1차 정격전압으로 나눈 값이므로 %x=I1xV1×100=5×72000×100=1.75%\%x=\dfrac{I_1 x}{V_1}\times100=\dfrac{5\times7}{2000}\times100=1.75\%이다.