3000kW, 역률 75%(늦음)의 부하에 전력을 공급하고 있는 변전소에 콘덴서를 설치하여 역률을 93%로 향상시키고자 한다. 필요한 전력용 콘덴서의 용량은 약 몇 kVA인가?
1
1460
2
1540
3
1620
4
1730
해설

필요한 콘덴서 용량은 Qc=P(tanθ1tanθ2)Q_c = P(\tan\theta_1 - \tan\theta_2)로 구한다. 역률 75%에서 tanθ10.882\tan\theta_1 \approx 0.882, 역률 93%에서 tanθ20.395\tan\theta_2 \approx 0.395이다.

따라서 Qc=3000×(0.8820.395)1460kVAQ_c = 3000\times(0.882-0.395) \approx 1460\,\mathrm{kVA}가 되어 제시된 값과 일치한다.