송전단 전압이 66kV, 수전단 전압이 60kV인 송전선로에서 수전단의… | [전기공사기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 15년 1회차
송전단 전압이 66kV, 수전단 전압이 60kV인 송전선로에서 수전단의 부하를 끊을 경우에 수전단 전압이 63kv가 되었다면 전압 변동률은 몇 %가 되는가?
1
4.5
2
4.8
3
5.0
4
10.0
해설
전압변동률은 으로 정의되며, 여기서 는 부하를 끊었을 때(무부하) 수전단 전압, 은 전부하 시 수전단 전압이다.
문제에서 전부하 수전단 전압은 60kV, 무부하 시 63kV이므로 가 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.