66kV 송전선로에서 3상 단락고장이 발생하였을 경우 고장점에서 본 등가 정상임피던스가 자기용량 40[MVA]기준으로 20%일 경우 고장전류는 정격전류의 몇 배가 되는가?
1
2
2
4
3
5
4
8
해설
%임피던스가 20%라는 것은 정격전류가 흐를 때 정격전압의 20%에 해당하는 전압강하가 생긴다는 뜻이므로, 완전 단락 시에는 그 역수배의 전류가 흐르게 된다.
이므로 고장전류는 정격전류의 5배가 된다. 자기용량 40MVA는 %임피던스의 기준용량을 지정한 값으로, 정격전류의 배수를 묻는 이 계산에는 직접 관여하지 않는다.