SCR에 대한 설명 중 틀린 것은? | [전기공사기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 15년 1회차
SCR에 대한 설명 중 틀린 것은?
1
3개 접합면을 가진 4층 다이오드 형태로 되어있다.
2
게이트 단자에 펄스신호가 입력되는 순간부터 도통된다.
3
제어각이 작을수록 부하에 흐르는 전류 도통각이 커진다.
4
위상제어의 최대 조절범위는 0°~ 90°이다.
해설
SCR은 애노드-캐소드 사이에 3개의 pn 접합을 가진 4층 구조의 반도체 소자이며, 게이트에 트리거 펄스가 인가되는 순간부터 도통되어 이후에는 게이트 신호와 무관하게 도통을 유지한다.
또한 제어각(점호각)이 작을수록 도통 구간이 길어져 부하에 흐르는 전류의 도통각이 커진다.
다만 SCR을 이용한 위상제어의 조절 범위는 0°~90°가 아니라 0°~180°이므로, 이 설명이 틀린 내용에 해당한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.