경간 200m의 지지점이 수평인 가공 전선로가 있다. 전선 1m의 하중… | [전기공사기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 15년 2회차
경간 200m의 지지점이 수평인 가공 전선로가 있다. 전선 1m의 하중은 2kg, 풍압하중은 없는 것으로 하고 전선의 인장하중은 4000kg, 안전율 2.2로 하면 이도는 몇 m인가?
1
4.7
2
5.0
3
5.5
4
6.2
해설

가공전선로의 이도는 D=WS28TD = \dfrac{WS^2}{8T}로 구한다. 여기서 WW는 전선의 단위길이당 하중, SS는 경간, TT는 전선에 걸리는 허용 인장하중이다.

허용 인장하중은 인장하중을 안전율로 나눈 값이므로 T=40002.21818 kgT = \dfrac{4000}{2.2} \approx 1818\ \mathrm{kg}이다. 이를 대입하면 D=2×20028×18185.5 mD = \dfrac{2 \times 200^2}{8 \times 1818} \approx 5.5\ \mathrm{m}가 된다.