경간 200m의 지지점이 수평인 가공 전선로가 있다. 전선 1m의 하중… | [전기공사기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 15년 2회차
경간 200m의 지지점이 수평인 가공 전선로가 있다. 전선 1m의 하중은 2kg, 풍압하중은 없는 것으로 하고 전선의 인장하중은 4000kg, 안전율 2.2로 하면 이도는 몇 m인가?
1
4.7
2
5.0
3
5.5
4
6.2
해설
가공전선로의 이도는 로 구한다. 여기서 는 전선의 단위길이당 하중, 는 경간, 는 전선에 걸리는 허용 인장하중이다.
허용 인장하중은 인장하중을 안전율로 나눈 값이므로 이다. 이를 대입하면 가 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.