금속관 배선에 대한 설명 중 틀린 것은?
1
전자적 평형을 위해 교류회로는 1회로의 전선을 동일관 내에 넣지 않는 것을 원칙으로 한다.
2
교류회로에서 전선을 병렬로 사용하는 경우 관내에 전자적 불평형이 생기지 않도록 한다.
3
굵기가 다른 전선을 동일관 내에 넣는 경우 전선의 피복절연물을 포함한 단면적의 총 합계가 관내 단면적의 32% 이하가 되도록 한다.
4
관의 굴곡이 적고 동일 굵기의 전선(10mm2)을 동일관 내에 넣는 경우 전선의 피복 절연물을 포함한 단면적의 총 합계가 관내 단면적의 48% 이하가 되도록 한다.
해설

금속관 배선에서 교류회로는 전자적 평형을 유지하기 위해 한 회로를 구성하는 전선 전부를 동일한 금속관 내에 넣는 것이 원칙이다. 이는 왕복 전류에 의한 자속을 서로 상쇄시켜 관체에 유도되는 전자유도 작용을 막기 위함이다.

따라서 전선을 동일관 내에 넣지 않는 것을 원칙으로 한다는 설명은 이 원칙과 반대로 서술된 것이므로 틀린 내용이다.

교류회로에서 전선을 병렬로 사용할 때 전자적 불평형이 생기지 않도록 하는 것, 굵기가 다른 전선을 같은 관에 넣을 때 절연물을 포함한 단면적 합계가 관 내 단면적의 32% 이하가 되도록 하는 것, 관의 굴곡이 적고 같은 굵기의 전선만 넣는 경우에 48% 이하로 하는 것은 모두 옳은 시설 기준이다.