가공전선과 첨가 통신선과의 이격거리에서 통신선과 저압 가공전선 또는 특… | [전기공사기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 15년 3회차
가공전선과 첨가 통신선과의 이격거리에서 통신선과 저압 가공전선 또는 특고압 가공전선로의 다중 접지를 한 중성선 사이의 이격거리는 몇 cm 이상인가?
1
60
2
70
3
80
4
90
해설
가공약전류전선(통신선)과 저압 가공전선 또는 25kV 이하 특고압 가공전선로의 다중접지를 한 중성선 사이의 이격거리는 원칙적으로 60cm(0.6m) 이상으로 하여야 한다.
다만 저압 가공전선이 절연전선이나 케이블이거나 통신선이 그에 준하는 절연효력을 갖는 경우 등 일정 조건을 충족하면 더 짧은 거리까지 완화할 수 있는데, 일반 기준으로는 60cm가 적용된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.