저압 전로에 사용하는 과전류 차단기로 정격전류 30A의 배선용 차단기에… | [전기공사기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 15년 3회차
저압 전로에 사용하는 과전류 차단기로 정격전류 30A의 배선용 차단기에 60A의 전류를 통했을 경우 몇 분 이내에 자동적으로 동작하여야 하는가?
1
2
2
6
3
10
4
15
해설

저압전로에 사용하는 배선용차단기는 정격전류 구간별로 과전류가 흘렀을 때의 동작시간 기준이 정해져 있다. 정격전류가 30A 이하인 배선용차단기는 정격전류의 2배에 해당하는 전류가 흐를 때 2분 이내에 자동으로 동작하여야 한다.

정격전류 30A의 차단기에 60A(2배)의 전류가 흘렀으므로 이 기준이 그대로 적용되어 2분 이내 차단이 요구되며, 정격전류 구간이 커질수록 2배 전류에서의 동작시간 기준도 함께 길어진다. 다만 현행 KEC는 배선차단기의 동작특성을 산업용·주택용으로 나누어 부동작전류·동작전류의 배수와 그 시간으로 규정하고 있으므로, 이 문제의 '2배에서 2분'은 종전 기준에 따른 값이라는 점을 함께 알아 두면 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.