SCR이 턴 오프(turn-off)되는 조건은? | [전기공사기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 15년 3회차
SCR이 턴 오프(turn-off)되는 조건은?
1
게이트에 역방향 전류를 흘린다.
2
게이트에 역방향의 전압을 인가한다.
3
게이트의 순방향 전류를 0으로 한다.
4
애노드 전류를 유지전류 이하로 한다.
해설
SCR(사이리스터)은 게이트 신호로는 턴온만 가능할 뿐 턴오프시킬 수 없는 소자이다. 일단 도통을 시작하면 게이트 전류를 없애거나 게이트에 역전압을 걸어도 애노드 전류는 계속 흐른다.
SCR을 턴오프시키기 위해서는 애노드에서 캐소드로 흐르는 주 전류(애노드 전류)를 유지전류 이하로 낮추어야 하며, 이는 외부 회로에서 전류를 차단하거나 역전압을 인가하는 등의 방법으로 이루어진다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.