그림과 같이 전력선과 통신선 사이에 차폐선을 설치하였다. 이 경우에 통신선의 차폐계수(K)를 구하는 관계식은? (단, 차폐선을 통신선에 근접하여 설치한다.)
1
2
3
4
해설
그림에서 #1 전력선의 전류 이 #2 통신선에 유도하는 전압은 이다. 한편 #3 차폐선에도 의 기전력이 유기되어, 차폐선 자기임피던스 을 통해 의 순환전류가 흐른다.
이 차폐선 전류가 통신선에 의 전압을 되유도하므로, 합성 유도전압은 가 된다.
단서대로 차폐선을 통신선에 근접시키면 전력선에서 본 두 선의 위치가 거의 같아져 가 성립하고, 차폐계수는 로 정리된다. K가 0에 가까울수록 차폐효과가 크므로, 차폐선-통신선 상호임피던스 은 크게(가깝게 가설) 차폐선 자기임피던스 은 작게(도전율 큰 굵은 선, 다중접지) 하는 것이 유리하다.