정격전류 20[A]와 40[A]인 전동기와 정격전류 10[A]인 전열기 5대에 전기를 공급하는 단상 220[V] 저압 옥내간선이 있다. 몇 [A] 이상의 허용전류가 있는 전선을 사용하여야 하는가?
1
100
2
116
3
125
4
132
해설
전동기 정격전류의 합계가 50[A]를 초과하는 경우, 저압 옥내간선의 허용전류는 전동기 전류 합계의 1.1배에 다른 부하(전열기 등)의 전류 합계를 더하여 구한다.
전동기 전류 합계는 로 50[A]를 넘으므로, 이상의 허용전류를 갖는 전선을 사용해야 한다.