정전압 계통에 접속된 동기발전기의 여자를 약하게 하면? | [전기공사기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 16년 1회차
정전압 계통에 접속된 동기발전기의 여자를 약하게 하면?
1
출력이 감소한다.
2
전압이 강하한다.
3
앞선 무효전류가 증가한다.
4
뒤진 무효전류가 증가한다.
해설
정전압 계통(무한모선)에 접속되어 운전되는 동기발전기는 단자전압이 계통에 의해 고정되고 유효전력은 원동기 입력으로 정해진다. 이 상태에서 여자(계자전류)를 약하게 하면 발전기 전류 중 단자전압보다 앞선(진상) 무효전류 성분이 커지고, 반대로 여자를 강하게 하면 뒤진(지상) 무효전류가 커진다.
단자전압은 무한모선 조건이므로 여자 변화와 관계없이 일정하게 유지되고, 출력(유효전력) 역시 원동기 입력이 그대로이므로 변하지 않는다. 따라서 "전압이 강하한다"거나 "출력이 감소한다"는 설명은 옳지 않다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.