모두CBT

철도 또는 궤도를 횡단하는 저고압 가공전선의 높이는 레일면상 몇 m 이… | [전기공사기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[전기공사기사 필기] 16년 2회차
철도 또는 궤도를 횡단하는 저고압 가공전선의 높이는 레일면상 몇 m 이상인가?
1
5.5
2
6.5
3
7.5
4
8.5
해설

저압 또는 고압 가공전선이 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우, 열차 통과에 지장이 없도록 전선의 높이는 레일면상 6.5m 이상이 되도록 시설하여야 한다.