전로를 대지로부터 반드시 절연하여야 하는 것은? | [전기공사기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 16년 2회차
전로를 대지로부터 반드시 절연하여야 하는 것은?
1
시험용 변압기
2
저압 가공전선로의 접지측 전선
3
전로의 중성점에 접지공사를 하는 경우의 접지점
4
계기용 변성기의 2차측 전로에 접지공사를 하는 경우의 접지점
해설
전로는 대지로부터 절연하는 것이 원칙이며, 예외로 인정되는 것은 접지공사를 하는 그 접지점(저압 전로의 접지점, 전로 중성점의 접지점, 계기용 변성기 2차측 전로의 접지점 등)과 시험용 변압기·전기울타리용 전원장치처럼 구조상 절연할 수 없는 기기 정도에 한정된다.
따라서 접지측 전선이라 하더라도 접지점을 제외한 저압 가공전선로의 접지측 전선 자체는 대지로부터 절연하여야 하므로, 보기 중 반드시 절연이 필요한 것은 이것이다.