평형 3상 회로의 전류를 측정하기 위해서 변류비 200 : 5의 변류기… | [전기공사기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[전기공사기사 필기] 16년 2회차
평형 3상 회로의 전류를 측정하기 위해서 변류비 200 : 5의 변류기를 그림과 같이 접속하였더니 전류계의 지시가 1.5A 이었다. 1차 전류는 몇 A인가?
1
60
2
60√3
3
30
4
30√2
해설
그림은 3상 3선식 회로의 바깥쪽 두 상에만 변류기를 넣고, 두 변류기의 2차 권선을 같은 두 도선(공통 모선)에 나란히 접속한 다음 그 아래에 전류계 A 를 단 결선이다. 가운데 상에는 변류기가 없다.
이 접속에서 전류계에는 두 변류기 2차 전류의 벡터 합이 흐른다. 평형 3상에서는 세 상 전류의 합이 0 이므로, 변류기를 단 두 상의 전류 합은 나머지 한 상 전류의 크기와 같다(İa + İc = −İb). 즉 전류계 지시 1.5[A] 가 곧 변류기 2차 전류다.
변류비가 200 : 5 = 40 이므로 1차 전류는 I1 = 1.5 × (200/5) = 60[A] 이다. 만약 두 변류기를 극성이 서로 반대가 되게(차동으로) 접속했다면 전류계에는 √3 배의 전류가 흘러 결과가 달라지므로, 결선 형태를 먼저 확인하는 것이 이 유형의 요령이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.